es gibt für weewx keine Zuordnung zu den SensorIDs in der Konsole (HP2551, GW1x00, WH2650, etc.) - allerdings schon zu den Kanalnummern der Mehrfachsensoren (Extra T/H, SoilMoisture, PM2.5 ....). Siehe auch Beispiel weiter unten für ExtraTempertur Kanal 5.
HP2551 wird über Interceptor Treiber empfangen, GW1x00, GW2000, WH2650 und WN19x0 via GW1000 API Treiber (alter Name) bzw. Ecowitt Gateway driver (neuer Name).
Zugeordnet wird über die Field Map - siehe WiKi
https://github.com/gjr80/weewx-gw1000/wiki für den Ecowitt Gateway Treiber
In current.inc muss der Datenbankfeld(Spalten)name des Sensors/der Beobachtung [observation], der angezeigt werden soll, genommen werden: $current.sensorname bzw. $current.observationname
In der Regel wird nur etwas angezeigt, wenn es dazu Daten in der Datenbank gibt: z.B.
#if $day.extraTemp5.has_data
<tr>
<td class="label">$obs.label.extraTemp5</td>
<td class="data">$current.extraTemp5</td>
</tr>
#end if
für den extraTemp5 Wert entspricht Extra-Temperatur Kanal 5
(z.B. sensorname = extraTemp5; genau genommen observationname, da es auch eine abgeleitete Größe sein kann)
die allgemeine Form wäre:
#if $day.observationname.has_data
<tr>
<td class="label">$obs.label.observationname</td>
<td class="data">$current.observationname</td>
</tr>
#end if
T&L (English T&H) ist ein WH32(-EP) oder WH32(-EP) outdoor Sensor
Steht übrigens im WiKi unter
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... itt_hp2551
Registrierung / Deaktivieren der Sensoren