Mehr als acht Sensoren eines Typs an einem System

Für Geräte von froggit
Benutzeravatar
RunMike
Offline
Beiträge: 100
Registriert: 24 Mai 2023, 13:28
Hat sich bedankt: 41 mal
Danksagung erhalten: 9 mal

Re: Mehr als acht Sensoren eines Typs an einem System

#11

Beitrag von RunMike »

Gyvate hat geschrieben: 01 Dez 2023, 10:43 Ich vermute, dass das Übertragungsprotokoll sich mit FW 1.3.8 geändert hat und das rtl_433 Projekt noch keine Anpassung dazu hat.
Das war auch meine erste Vermutung. Daher wollte ich mich auch im WXForum anmelden und schauen, ob noch jemand das selbe Problem hat. Erst möchte ich aber noch die exakten Zeitpunkte korrelieren (FW-Update und Empfangsstop). Bisher ist das nur eine grobe Vermutung.
Außerdem nicht weiter schlimm, da ich den WS90 bisher hauptsächlich über die Ecowitt-Integration abgreife.
Was ich noch nicht einschätzen kann: Müsste bei einer Änderung des Übertragungsprotokolls nicht auch die FW des Gateway geändert werden?

Gruß

Mike
"Walk through fire and through brimstone and there were no pearly gates;
I'll be sure to ask about it on my final judgement day ... " (Ivan L. Moody)
Datensammler
Offline
Beiträge: 20
Registriert: 05 Nov 2023, 14:17
Hat sich bedankt: 3 mal

Re: Mehr als acht Sensoren eines Typs an einem System

#12

Beitrag von Datensammler »

RunMike hat geschrieben: 01 Dez 2023, 09:13 Hallo Ben!

Ich hatte den Eindruck, dass dieses Thema außer mir kaum jemanden (aka Keinen) interessiert.
….

Ansonsten würde ich sagen, stell doch einfach deine Fragen bzw was dich speziell interessiert, hier. Dafür ist der Thread gedacht ...

Gruß

Mike
Hi Mike,
das Thema mit den vielen Sensoren ist definitiv interessant. Nämlich für die Art der Messungen wie du es sozusagen im ganz großen Stil :mrgreen: machst.
Daher bitte gerne weiter berichten :thumbup:.
Grüße Ben
Benutzeravatar
Gyvate
Offline
Beiträge: 2561
Registriert: 10 Aug 2021, 23:41
Wohnort: Saarbrücken
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 387 mal
Kontaktdaten:

Re: Mehr als acht Sensoren eines Typs an einem System

#13

Beitrag von Gyvate »

RunMike hat geschrieben: 01 Dez 2023, 15:19 Was ich noch nicht einschätzen kann: Müsste bei einer Änderung des Übertragungsprotokolls nicht auch die FW des Gateway geändert werden?
Das kommt darauf an, wie vorausschauend die Firmware und die dazugehörigen Datendefinitionen programmiert wurden. Es könnte sich ja um eine bereits vorgesehene aber bislang ungenutzte Erweiterung handeln.
Ecowitt WS2320E,HP2553,HP3501,GW2001,GW1100, GW1000,WH2650,WN1910,WN1980, Meteobridge, Weewx , CumulusMX, Barani MeteoShield Pro, MetSpecRad02, Personal Weather Tablet(PWT) - http://meshka.eu
http://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki (Ecowitt WiKi Englisch)
Benutzeravatar
RunMike
Offline
Beiträge: 100
Registriert: 24 Mai 2023, 13:28
Hat sich bedankt: 41 mal
Danksagung erhalten: 9 mal

Re: Mehr als acht Sensoren eines Typs an einem System

#14

Beitrag von RunMike »

Gyvate hat geschrieben: 02 Dez 2023, 08:45 Das kommt darauf an, wie vorausschauend die Firmware und die dazugehörigen Datendefinitionen programmiert wurden. Es könnte sich ja um eine bereits vorgesehene aber bislang ungenutzte Erweiterung handeln.
Stimmt. Wenn ich mal mit allem Anderen fertig bin, werde ich Ursachenforschung betreiben.

Gruß

Mike
"Walk through fire and through brimstone and there were no pearly gates;
I'll be sure to ask about it on my final judgement day ... " (Ivan L. Moody)
iceweasel
Offline
Beiträge: 6
Registriert: 04 Apr 2022, 03:12
Hat sich bedankt: 2 mal

Re: Mehr als acht Sensoren eines Typs an einem System

#15

Beitrag von iceweasel »

Wahnsinn! Einfach nur geil. Hut ab!
Zuletzt geändert von iceweasel am 17 Apr 2024, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
RunMike
Offline
Beiträge: 100
Registriert: 24 Mai 2023, 13:28
Hat sich bedankt: 41 mal
Danksagung erhalten: 9 mal

Re: Mehr als acht Sensoren eines Typs an einem System

#16

Beitrag von RunMike »

iceweasel hat geschrieben: 17 Apr 2024, 12:21 Wahnsinn! Einfach nur geil. Gut ab!
Freut mich natürlich, wenn das Projekt jemandem gefällt!

Folgende offene Fragen sollen noch beantwortet werden, auch wenn sie mit dem Thema "Mehr als acht Sensoren ..." nicht direkt was zu schaffen haben, jedoch hier von mir aufgeworfen wurden:
- Die ungeschützt im Außenbereich verbrachten Sensoren des Typs WH51 (vier an der Zahl) haben den Winter (min. Temp war -16°C) schadlos überstanden und auch weiterhin zuverlässig gesendet.
- Lösung des Problems " Nach Firmware-Update v1.3.8 empfängt rtl_433 den WS90 nicht mehr":
Die Länge des "bitbuffer-packages" in der "fineoffset_ws90.c" musste angepasst werden.
- Der Einsatz des rtl_433 auf dem RPi 4B brachte keinen nennenswerte Performance-Gewinn. Dieser schwankte zwischen 10% und 20%. Nachdem es mit dem RPi 3B bei 32 / 40 Sensoren reibungslos läuft, blieb dieser im Einsatz.

Sobald es die WH51 / DP100 wieder beim beliebten Online-Händler im 4er-Pack für 80 Euro gibt, werde ich wieder (mehrfach) zuschlagen. Dann werde ich weiter berichten, ob das Projekt weiterhin reibungslos läuft.


Gruß

Mike
"Walk through fire and through brimstone and there were no pearly gates;
I'll be sure to ask about it on my final judgement day ... " (Ivan L. Moody)
Wetterchen
Offline
Beiträge: 57
Registriert: 22 Dez 2020, 14:06
Wohnort: Bochum
Hat sich bedankt: 16 mal
Danksagung erhalten: 5 mal
Kontaktdaten:

Re: Mehr als acht Sensoren eines Typs an einem System

#17

Beitrag von Wetterchen »

RunMike hat geschrieben: 17 Apr 2024, 19:31 Lösung des Problems " Nach Firmware-Update v1.3.8 empfängt rtl_433 den WS90 nicht mehr":
Die Länge des "bitbuffer-packages" in der "fineoffset_ws90.c" musste angepasst werden.
Gruß

Mike
Hi Mark,
das ist nicht mehr nötig. Die aktuelle rtl_433 Version berücksichtigt die Änderung der WS90.

Durch diesen Thread habe ich das Projekt auch mal umgesetzt und bin sehr zufrieden damit. Ich schicke die Daten per MQTT an IOBroker und der wiederum überträgt ausgewählte Sensordaten an InfluxDB für mein Grafana

Bild
Benutzeravatar
RunMike
Offline
Beiträge: 100
Registriert: 24 Mai 2023, 13:28
Hat sich bedankt: 41 mal
Danksagung erhalten: 9 mal

Re: Mehr als acht Sensoren eines Typs an einem System

#18

Beitrag von RunMike »

Wetterchen hat geschrieben: 17 Apr 2024, 20:14
... das ist nicht mehr nötig. Die aktuelle rtl_433 Version berücksichtigt die Änderung der WS90.
Davon bin ich ausgegangen. Zum Zeitpunkt des Auftretens der Problematik bei MIR war allerdings die Diskussion / Ursachenforschung auf Github noch im Anfangsstadium. Schadet aber auch nicht, zu wissen, wer oder was der Übeltäter war. Man weiss ja nie, ob mit einem zukünftigen Firmware-Update wieder ein solcher / ähnlicher Fall eintritt.
Im Falle des UVI-Wertes des LTR390 war ich jedenfalls froh, den Durchblick schon frühzeitig gehabt zu haben. Der offizielle Bug-Fix via ESPHome hat relativ lange gedauert.

Gruß

Mike
"Walk through fire and through brimstone and there were no pearly gates;
I'll be sure to ask about it on my final judgement day ... " (Ivan L. Moody)
Benutzeravatar
RunMike
Offline
Beiträge: 100
Registriert: 24 Mai 2023, 13:28
Hat sich bedankt: 41 mal
Danksagung erhalten: 9 mal

Re: Mehr als acht Sensoren eines Typs an einem System

#19

Beitrag von RunMike »

RunMike hat geschrieben: 17 Apr 2024, 19:31 Sobald es die WH51 / DP100 wieder beim beliebten Online-Händler im 4er-Pack für 80 Euro gibt, werde ich wieder (mehrfach) zuschlagen. Dann werde ich weiter berichten, ob das Projekt weiterhin reibungslos läuft.
Wie schon angekündigt, habe ich gewartet, bis die WH51 in einer akzeptablen Price-Range lagen und habe dann wieder zugeschlagen. Nachdem die einjährigen Pflanzen nun in ihren Pflanzgefäßen sitzen, war das zwingend notwendig.
Zwölf weitere Sensoren verrichten nun klaglos ihre Arbeit. Ich betreibe weiterhin acht WH51 via GW2000; nunmehr 44 Stück am rtl_433-Pi.
Bisher habe ich noch keine Lösung gefunden, via rtl_433 bidirektional zu kommunizieren. Damit brauche ich weiterhin ein Ecowitt-Gateway, um die Korrekturfaktoren für 0% und 100% (Ja, ich vermeide absichtlich den Begriff "Kalibrierung"!) an den jeweiligen Sensor zu übermitteln. Nachdem das aber ein einmaliger Vorgang ist, kann ich das verschmerzen.

Die neuen Sensoren werden überwiegend mit 1,5V-Li-ion-Zellen verschiedener Hersteller betrieben. Ich habe also auch auf diesem Gebiet bereits jetzt (und künftig noch mehr) Erfahrungswerte zu bieten, sollte sich zufällig mal jemand in diese Thematik verirren ...

Gruß

Mike
"Walk through fire and through brimstone and there were no pearly gates;
I'll be sure to ask about it on my final judgement day ... " (Ivan L. Moody)
Benutzeravatar
olicat
Offline
Beiträge: 2045
Registriert: 07 Dez 2020, 20:33
Wohnort: Hohen Neuendorf
Hat sich bedankt: 30 mal
Danksagung erhalten: 416 mal
Kontaktdaten:

Re: Mehr als acht Sensoren eines Typs an einem System

#20

Beitrag von olicat »

Moin,

ich finde es wirklich erstaunlich, dass sich derartig viele Sensoren nicht gegenseitig stören.
Bei einem Sensor-Sendeintervall des WH51 von 66 Sekunden ist es sehr wahrscheinlich, das von deinen 44 Sensoren irgendwelche Geraete zeitgleich senden und somit Daten verloren gehen. Rein technisch sollte der RF-Empfaenger ja nur eine Sendung pro Zeiteinheit entgegennehmen koennen, oder?
Waehrend er die Daten eines Senders entgegennimmt, verpuffen alle anderen Daten "ungehoert". Und so Protokoll-Dinge wie "warte kurz, bin beschaeftigt" gibt es wohl nicht.
Bisher habe ich noch keine Lösung gefunden, via rtl_433 bidirektional zu kommunizieren. Damit brauche ich weiterhin ein Ecowitt-Gateway, um die Korrekturfaktoren für 0% und 100% (Ja, ich vermeide absichtlich den Begriff "Kalibrierung"!) an den jeweiligen Sensor zu übermitteln.
Ich denke nicht, dass die WH51 einen Empfaenger integriert haben - eine bidirektionale Kommunikation erfolgt also nicht.
Die Zuordnung der AD-Werte zu den Prozentwerten erfolgt ausschliesslich in der Konsole - und gilt dann auch ausschliesslich fuer diese.
So ist zumindest mein derzeitiger Kenntnisstand.

Oliver
Antworten