Wetterstationsforum.info - Archiv

Hardware => Froggit => Thema gestartet von: gmaniac am 02.12.2020, 12:47:52

Titel: Feinstaubsensor - Außeninstallation & Wasser
Beitrag von: gmaniac am 02.12.2020, 12:47:52
Hallo zusammen,

ich frage mich, wo man den Feinstaubsensor am cleversten außen installiert? Froggit/HS meinte auf Anfrage, dass das Ding nicht wasserdicht sei - sieht man auch an fehlenden Dichtungen. Wie aber soll man das Solapanel dann vernünftig nutzen, wenn ich es überdachen muss? Das geht dann bestenfalls durch diffuse Strahlung.

Any hints?

Gruß
Titel: Re: Feinstaubsensor - Außeninstallation & Wasser
Beitrag von: LE-Wetter am 03.12.2020, 12:10:52
Ehrlich? wenn du kein freies Dach zur Verfügung hast würde ich ihn zurückschicken. Was nutzt ein Feinstaubsensor, wenn ich ihn nicht draußen aufstellen kann?  :(
Titel: Re: Feinstaubsensor - Außeninstallation & Wasser
Beitrag von: gmaniac am 03.12.2020, 22:13:56
Es geht ja nicht um ein freies Dach. Es geht darum, dass der DP-200 nicht wasserdicht sein soll. :)
Titel: Re: Feinstaubsensor - Außeninstallation & Wasser
Beitrag von: LE-Wetter am 04.12.2020, 11:29:02
Richtig und daher war mein Ansatz, es geht also nur unter ein freies Dach, wo auch Licht rankommt, damit er trocken bleibt. Doch meinem Gedanken nach, macht ein Feinstaubsensor nur Sinn, wenn man ihn frei "in den Staub" stellen kann und so sollte er also auch Rgen trotzen, was im Grunde jeder Feinstaubsensor kann.
Titel: Re: Feinstaubsensor - Außeninstallation & Wasser
Beitrag von: cyclonemystery am 04.12.2020, 11:50:46
Hi,
die verlangen schlanke 80 Euro für ein Teil, welches laut Anleitung des Herstellers im Außenbereich aufgestellt werden sollte und dann ist der DP-200 nicht wasserdicht? Ich würde das Teil nach draußen stellen auf eine ebene Fläche (steht so in der Betriebsanleitung).

Gruß
Rüdiger
Titel: Re: Feinstaubsensor - Außeninstallation & Wasser
Beitrag von: DocSchneida am 04.12.2020, 12:12:22
Hallo,

Ich hatte zu diesem Problem hier schon was geschrieben, finde es aber nicht auf die Schnelle.
Ich habe dieses Jahr drei (3) defekte Sensoren umtauschen müssen. Alle hingen draußen im vollen Regen auf einer Holzplatte mit gleichen Maßen wie der Sockel vom PM25 damit kein Wasser in die Lamellen spritzt. Nun nicht mehr. Als Bsp. habe ich für Einen eine kleine Überdachung aus Laminierfolie gebastelt (vorher 2x geschweißt). Dann mit Klettband fest gemacht. (siehe Bild)

http://berlin-wetter.com/temp/pm25.jpg

Ein Anderer hängt am Gartenhaus leicht überdacht. Aber voll Wind dort.
Noch zu Solar / Akku. Laut Anleitung sollen die Akkus alle 2 Wochen geladen werden. Also hier haben meine Eneloops nach 10 Wochen und jener Abdeckung noch zwei Balken :)

Alex
Titel: Re: Feinstaubsensor - Außeninstallation & Wasser
Beitrag von: Ton_vanN am 05.12.2020, 21:05:54
Wasser & Elektronik ist selten eine gute Kombination.

Bei meinen 2 Feinstaub-Sensoren habe ich darum ziemlich viel Mühe gemacht Wasser aussen zu halten: siehe diese englische Beschreibung (http://www.vannwnhzn.nl/Meteo_Dust00E.html)
Weil die Ventilatoren der Feinstaubsensoren ziemlich hungrig sind, benutze ich Kabelspeisung:
unstabilisierte Spannung kann über längere Kabel zugeführt werden, mit kleine Feinstabilisierung nah am Benutzer.
Ziemlich stabil, obwohl letzte Woche ein Kurzschluss  :(  weil eine Connector untergetaucht war .....